玻镁风管的布置方式与设计原则:
7 p* v. ?* G" k n6 O* h. j; G 6 I3 \( U+ A& Z+ P, z: Q
. }) {4 v# h) w# C + _3 g& L) Y* Q0 a
首先要便于施工和检修,适当处置与空调水、消防水管道体系及其他管道体系在布置上可能遇到的矛盾。
: Y. z" ^8 F2 h" t' l7 f& x7 b* l其次尽量缩短管线,减少分支管线,避免庞杂的局部构件,以节俭资料和减小体系阻力。
1 p# O* W; D' j4 w房间内合理的气流组织重要取决于送风口的情势和地位,目前,常见的气流组织情势有:
8 z9 F# A5 ~4 ?" H1、条缝送风 通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适 用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高等公共民用建- ?1 j M6 M5 r- v
筑等都有采取条缝送风。 5 z8 g. F8 G" d& g, A3 N
2、喷口送风 经热、湿处置的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,度过必定的距离后返回。 工作区处于回流进程中,这种送风方法风速高,射程1 J" t! ~- y6 H2 b. Y3 R
远,速度、温度衰减迟缓,温度散布均匀,聚氨酯复合风管。实用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。孔板送风 应用顶栅上面的空间作为静压箱。
4 u# N7 G) X& `1 X在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温
/ H7 w" Z% s" s, }( Z! k度和流速都比拟稳固,实用于对区域温差和工作区风速请求严厉,室温容许波动较小的场所。# J( Y0 w) ^' n L" n
3、侧送风 侧板送风是目前常用的气流组织情势。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,
+ \/ T7 H% A5 n" y A( C, g上回风,也可以上送风,下回风。
2 p3 @# K3 P2 z1 p& o* C它的特色是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交流。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流
- Y0 v9 L+ ?( {& p+ E2 ~* ?# @$ _向斜下方射出。 t; ?# f7 J% s g6 {
4、散流器送风 散流器送风可以进行平送和侧送,xps风管。它也是在空气回流区进行热交流。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时后果较好。
) H5 \) Q7 i9 }* ]它实用于设置顶栅的房间。" w6 T6 y& D0 M1 y
. i9 x1 ~2 ?1 w% @, ~7 ^2 G
上海风野通风装备工程有限公司/ z8 J. C+ ^% X4 ]
: q& V0 V, ]5 Z, b
业务电话:021-58597508、158006090090 a+ z2 h& v9 i( l. e; H
0 e' u2 q+ _& y; F
业务 Q Q:185166365、7454254411 ?* M8 }) [. b0 u( ~
接洽地址:上海浦东川沙六陈路760弄251号 9 z8 ?* [' ?4 F: a- F w; M
- e, s3 A. [- I0 k+ S! @8 p
公司网站:http://www.shfengye.com! R( ^" r; R! X( k0 a

/ A( s/ E, s) Z9 C6 f* s* V相关的主题文章:
2 L. k9 S/ L( ]7 n $ K- Z7 z# T4 W( |1 k# _
' B h4 i; K4 g! m
铝箔聚氨酯复合风管的技术参数
1 u5 g# o2 g0 X! q$ Q: N4 J' Z + a6 j+ x8 T% r2 Y! G
浅谈玻镁复合风管风管主要优特点
5 x* p+ k: {8 g# s1 t i
! z) L! ^% Z! z( @ 如何鉴别和选择玻镁复合风管 |
|