  5.1前期工作
6 v: U: r& S6 |) u1 W3 S. Y: N3 P7 u5 v" n) @( w& [* |
  5.1.1基面处理
; y1 i2 `. K- y9 j! k& K0 n& ]0 K4 R0 f0 C3 H! o0 [  z, a
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 . c9 R& _" @+ @- [8 g

. Q9 Z: V  j1 t+ X) h# i6 G  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
0 b3 X3 k* z8 @3 C* B
. t# y0 h. I3 ^2 w! W  5.1.2钢筋防腐
+ V0 U7 p  P( W- T! [/ w# R
& c1 i5 l  u/ P, o2 E1 R* e  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
, [& C8 q2 X0 G# Z$ u, L8 H( ?! Z4 b4 ^
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
$ R3 C0 D0 }. X) e2 Y: |, M0 T/ b+ T& h
  5.2配 料
' t! u- O8 }( }: f
2 p2 I1 M% P' }3 n1 |# ]$ \5 R0 U  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
  y$ R2 p+ f+ x3 {! b6 b8 B8 ]* H# G7 v7 t) e5 P+ N+ q! k
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
$ _/ y& D$ ]8 ~7 }# q5 K4 Z$ h2 H# t! ~! f; K# u
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
6 t) s$ }/ e  E- P. H
8 w7 l: F* K# [1 s2 }- z  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
. m) X# y$ ^* }! n2 w0 K+ Q
3 e  y$ Y( P" ~7 X  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
9 X6 I' M8 I- @8 \, U
) [+ g0 f; T5 {( y' Y  5.3 基面找平:
+ s% W7 R9 A; R3 M) `
% o/ O, i3 y. a# R& a* b  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
0 V3 a! m) m8 o; z6 m. U) H# k9 R% t; E9 e
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 + ?; u" Q# U- P+ f9 m* u

2 i' m+ [# i1 ^' N0 {/ }. {  5.4 塔体外壁防腐过度层 7 y$ w4 X/ [5 k. R1 N- n+ y9 r$ K
+ n  y: Y; v! T$ I
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
! o' t) A9 i6 V1 O7 v
' c, t. ?4 l' w  ~  5.5 封闭底漆施工
1 T, S8 U; H7 v2 S) G3 _: x. u# J7 N* f# @
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 $ E" d9 s. `2 E
' n/ \9 S* r  ?+ v8 s) E8 ?* r
  5.6防腐涂层施工
+ Z1 H1 s: f* |! W' f* r
/ ^5 [+ S) c. ]) N$ `  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
- o- l. w: }8 y* K( S% j, R' ]+ n+ r. }
  5.7质量检查 " x9 P3 v5 _# O
3 M' k. u9 C" z. u
  该工程可执行如下规范和标准: 7 V, I# x6 B% r) ^) ^! q. @
, h, [' m6 K2 T4 I
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
& S& O; F0 E" t' N7 u! d0 d
: c( x: q# B' O/ d1 I9 x# f  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
. }( ]+ Q/ z/ u+ q  s$ _% Q2 a$ S7 a% q/ q2 I% M; W) ], a
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 3 S4 t- I8 s5 D4 b: H1 q! [+ m
- I* z7 ~- b! q
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 $ S% O6 ^; F8 A" j# j5 q* s