5.1前期工作
' q" ?' N5 C5 v: O/ k
6 s( ]+ u. C8 `. f6 e/ m 5.1.1基面处理
# o/ t. n. d1 a7 R \3 A8 i' f& g9 }
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ; U$ J" y$ \+ e
, M3 z/ l7 c; S3 `% K5 K5 G K% \( S
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 " d( y6 P' {4 {1 n! a) Y6 `/ t
% o. Z' A4 M: M2 ?8 | 5.1.2钢筋防腐
, p. X: S+ I/ X" s7 R% r) V5 g. `' G! n9 R8 Z' j& U2 ?7 x* a! Z
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 1 M! o: ]/ ]. V
' g; j/ P) T4 }8 e
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 ) ^& W& a) W7 H7 |
3 [0 Q2 B6 K1 s. ?+ ]8 V6 z! [ 5.2配 料
- ^0 H1 s- t( W2 [. l
. ~4 ^$ s8 D$ z0 s 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
6 Y& v* K2 @ l- z" ]9 G
% x, |! ]6 Y% p' E# } 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
9 v. f" p, j) }/ @; ~6 t0 y: L9 h% x# `' k( J* r4 r$ W. l
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 5 M7 c: [3 y$ ^% i
6 ?' _- K' x9 x' p7 d
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 : `0 r. S! b3 s
7 _& b, u+ {" Y1 ?) } 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
5 n! l5 z- C3 O$ }- ^) L
. `4 ^' o( J0 t, L3 w: w 5.3 基面找平:
0 ]! j6 o+ p: E' f9 ~" ^/ R$ f/ i7 t
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 2 s! D( u6 o9 V$ x+ J0 S* N- y
4 z9 B, d* |8 ?* n+ K- C7 t/ G 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
" E g/ b. O' ?+ n8 _4 L7 P: S- ?# }* e! f! @5 V* p
5.4 塔体外壁防腐过度层 : G# z+ Q M6 P% @6 ]
7 a; h) ?* M" T1 R2 i
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ) y9 Z( T. \9 G0 u) }" x
9 z% ]# M2 C( H9 O/ J2 `- Q2 J
5.5 封闭底漆施工
$ u+ [" s* s; m
$ w9 z* P" }* S- Q# e: L/ Y O LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
7 P L; r6 q$ r U& _0 P- S; @) z/ S2 {5 k \
5.6防腐涂层施工
9 Q% |/ c# I j, C
+ w1 ~3 v9 I: x9 j L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 1 ^( K0 }+ \4 z f/ K
5 T1 Z' H1 Q/ k6 i! r$ K% W 5.7质量检查 + r8 T, C! s6 ~$ a! ~5 ]
8 b+ L' p+ u7 X1 N9 C6 \ 该工程可执行如下规范和标准: , Y+ }! X( a7 @3 [8 I5 f2 _
2 C4 U: R4 u/ e% f9 J SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
3 B/ M" H" ^9 S; M9 G; ^6 X0 v. K* v% k8 A7 Z7 q9 G! j
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
( _8 B+ x- _0 r# y ]2 d7 ^! s# t) y7 k v6 X6 p
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
' S& U- Z/ w7 \
% L r* Y/ b1 H$ F; { 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 7 x' F/ @) w# K1 K3 y" K
7 x% Y& d; e6 H! K, ^
(未完 见续3) |
|