 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
; W* a N6 i9 k* ~! z H' o& \0 r
% s y+ y% J! j5 k 5.1.1基面处理 0 t8 _' m. r" k0 V/ e
' W# h# D" _1 Q9 k* _' \3 K 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 8 E% V& c! k. o" b3 `
! F. p* D& N( k- e# W6 U
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 f( s! _! g! B$ [( ~& R( S
4 a% H5 I J2 l0 C& c' t/ |
5.1.2钢筋防腐 7 T0 o( d& T! |! u1 A* @& g" g4 w
7 _3 |: B' ]6 @
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 . k% V ^3 y$ w
3 |+ R) V8 I, ?% z
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
. O- ]) E2 }9 U5 y
F. [% u8 @! I3 O& A 5.2配 料
! T- o4 R7 i K
6 @5 h6 U8 n3 F" l# \& N9 x3 g7 x; s 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
3 q8 j) b4 b+ F4 L( S# T1 H9 @3 |, y; l- U9 V! ^
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 % x; K" l, k# e* g8 R# p# L
, e7 _* l- y9 E 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 # l) F) q" C$ B0 A6 ]. S- \
1 j" y% O& j3 @1 }
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
$ B+ Y+ @% h" N2 J# m. C% B8 a
7 v. z1 D m1 x" b! V8 Y 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 % `6 P8 \1 {; W0 n `; u
7 @ U. n$ |. o5 p
5.3 基面找平: 1 }1 ?1 W5 l4 Q2 `
) @3 k: |- m4 A1 ]
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
8 r+ _. M4 x8 g6 l+ T5 H) A" N: `$ J4 Q+ k: U) X- i8 a
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
- D4 J! |/ [: T1 U; c3 `4 f/ [8 X* m
- j' H' Q6 q8 n+ s: t 5.4 塔体外壁防腐过度层
7 ^6 k6 q4 d) H4 n% R4 Y- b6 t8 Z" O; u! ~
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
7 u, G* T+ o( y: o$ Z0 J- r0 o$ e+ m: b N: a5 M2 V0 s4 M8 r& {
5.5 封闭底漆施工 7 \% N& B9 d: b y. I
0 v H- q; w. {0 U6 C/ v, w( k LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
7 O5 {( y! M( `4 z# [) o& R% Y- M; {- G8 [. ^9 t# A' p" l
5.6防腐涂层施工 [- i4 `; l$ f6 s( N( H. u; e
- L" V+ w" ^ \1 P; Q/ @1 Q" f L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
: S- r+ G% H* M2 K" F- d+ M# ^" H' S$ l2 [: [
5.7质量检查 ! O; j8 \, {, l }
# Z, w7 y6 P0 d% I$ F4 N+ Z 该工程可执行如下规范和标准:
5 s- R9 T$ h N6 G
% @0 g2 Q0 A. ] SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ( _+ {5 x5 s, \% u
k5 `: z6 `3 D8 ~' F) j
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
; m" z* K$ `( d* f
" u9 U0 P; i1 M6 F$ @4 k- E' u GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ( ?8 G2 ^8 w6 J- w6 x8 k: K
# B/ Q8 W' ` P2 W* w; k# o! c 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 * R8 g2 U/ K/ ]+ e7 i, k( H