我们全家移民来爱城,好朋友送我一个电饭煲说这最用着,但来后发现电压不对!最近有老移民朋友告诉我,家中锅炉和灶具是220伏的,可请电工师傅帮忙接一根专用插座就行了!不知是否对?今想向师傅们求教,如是哪位能帮忙接接,我愿付费,多谢了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-4 22:20 | 显示全部楼层
说一下你的地址,周末我帮你接吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:24 | 显示全部楼层
我住Melrose place  SW 我要准备些什么?多谢了
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 06:41 | 显示全部楼层
要注意,插头两条都是火线
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:03 | 显示全部楼层
什么意思?能给我大概说说!谢
鲜花(59) 鸡蛋(1)
发表于 2010-2-5 09:54 | 显示全部楼层
1. 220v的电饭煲在110v的电压下照样可以使用, 只是蒸饭的速度慢了一点。试着用一次,如果觉着速度可以,就不用麻烦改了。
  [8 U; ?6 u! g' r4 a6 L5 h2. 厨房的插头可以改220v,但涉及到作业时及将来使用时的安全问题,要专业电工来搞才成。) I7 h8 g2 o6 L' G
3. 需要的材料包括220v专用插头及插座, 电工的时工资应该在90-100/小时,外加路费, 算起来应该比你的电饭煲贵, 除非有人愿意做义工。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 11:56 | 显示全部楼层
从电表出来时是两相120,就是120火线,120火线,0线 3根线进你的电箱(地线另接)。两根120火线是不同相位的,只接在炉头,也可以引两根火线用在你电饭煲,但要注意,那两根都是火线。不小心插上其它电器有可能烧了其它的电器。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-2-5 12:09 编辑 ; F) X7 w$ K2 V. X
0 s$ B( a$ V& x% p. I
7# Allan2008 - p8 i7 T7 P! M
两相120V是同相位的,如果相位不同,就没有办法得到240V的电压。原理是变压器的两端输出是240V,中间抽头是中线(中线接地),两个火线对中间抽头各是120V。
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:13 | 显示全部楼层
改线路或用变压器,有110V升到220的变压器,不过我估计两种方法都不比比电饭煲便宜,除非有二手货。变压器相关网页http://www.globaleasy.com.cn/product/byq.html
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:51 | 显示全部楼层
120伏只是电压的有效值,炉头的电压一般在200-240伏之间,并不是240伏,炉头插头是4线的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 14:49 | 显示全部楼层
都是牛人。佩服。学习。。。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-2-5 16:33 编辑
  g: J* @7 X% ]% \
' {2 R9 j0 ?! x2 R, [ 10# Allan2008
9 I* _9 s" D" \6 X$ w% ]不明白你说的是什么意思。平时所说的交流电压值都是RMS(root mean square),没有说峰值的。120V是RMS,240V也是RMS。插头的四根线,两根火线之间是240伏,另外两根是中线和接地线。任何一根火线和中线之间的电压都是120V,而且相位相同。因为两根火线来自送电线路的一相(A或B或C相)。变压器的原边线圈一段接火线,一段接地。变压器的付边输出两根火线240V,中间抽头是中线,进入配电盘和接地接在一起。 不知道我说明白没有。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 16:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
9# 侠客行 3 L5 E$ u. U9 t
国内有卖110V转220V插座的,体积不大。我在苏宁电器买的。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 17:25 | 显示全部楼层
7# Allan2008 $ B7 ^& W7 n3 |: O
矢量计算:两个120的矢量(夹角不是零)相加不是240.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 19:02 | 显示全部楼层
从电表出来时是两相120,就是120火线,120火线,0线 3根线进你的电箱(地线另接)。两根120火线是不同相位的,只接在炉头,也可以引两根火线用在你电饭煲,但要注意,那两根都是火线。不小心插上其它电器有可能烧了其 ...# U9 W0 N) G! P; _5 h7 Z
Allan2008 发表于 2010-2-5 11:56
9 A! `8 l# M6 t
不要教他还好。他不懂的你这样跟他说他一知半解出问题就坏了。最怕短路引发火灾不要好心做坏事。楼主还是请专业电工或买个新的吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 19:04 | 显示全部楼层
1# 麻先生
( v4 K6 f2 M! t: v$ e( ?( ]% m6 o5 Z( v8 ]2 \

2 D: r. x% G/ r1 j0 c$ J& y4 F楼主请注意,家里的电路是不能随意更改的,尤其是将原110V的插座改为240V,不管是你自己家,还是租住的房子,都是违法的,如果出现问题,保险公司不负责赔偿。用国内220v的电器,有两个方法供您选择:2 p; ~) J% n$ K7 U: W
. m" H3 e  t+ [) h% I5 D
1, 购买变压器,注意变压器的电压等级和容量。2 t5 l1 Y; I" l8 u& Y& v
8 Q1 ~+ j8 w! s, B9 W7 W7 q
2,采用以下链接中的方法,不改动墙上任何插座或电炉电路,购买一个价格约2元左右的插座,请电工朋友帮忙改动一下内部线路,详情见:http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
) j) o2 I6 W, q3 b. `3 W
7 g3 X$ l! C. g7 K
8 u5 H6 q8 L& t. T" U1 n3 @" x4 {1 l+ ]) Z' ]* ~; u% l3 p

0 ]# `9 V4 n( f( s$ q2 j
/ i) A0 g( I4 b" [  {- G& N  Z$ @4 d/ c4 {4 w" D2 k; A! q2 W: U

% X* y8 z; A# F) Q: y. f, Y3 q% Q2 y, _$ P. P, `) F* e7 B. \
! O! b+ E( U. r( ^1 \5 p4 }! q
******************
" x, U$ O4 D6 ~; ^; `Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 19:15 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
1# 麻先生 + F3 u* {' I/ x( T
  {7 K0 j& X5 V" J
% A' }3 n/ l9 m0 R8 |9 C# y
楼主请注意,家里的电路是不能随意更改的,尤其是将原110V的插座改为240V,不管是你自己家,还是租住的房子,都是违法的,如果出现问题,保险公司不负责赔偿。用国内220v的电器,有两个方法供您选择 ...* _+ j# D1 \- @$ ]2 l/ H: O
华人电气网 发表于 2010-2-5 19:04

  ~4 S5 ?( x, Z: V并非所有厨房插座都是来自两个火线!
3 T1 a; d5 o. H. B) ]& ], S不要改墙,增加一个插座在炉头上最好!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 19:15 | 显示全部楼层
1# 麻先生 ! w) a* s/ U! @2 L
9 R$ T# y9 H& k- ?8 {' @- [" ~$ t3 ^

( i$ h' n* q4 I: }% }+ o楼主请注意,家里的电路是不能随意更改的,尤其是将原110V的插座改为240V,不管是你自己家,还是租住的房子,都是违法的,如果出现问题,保险公司不负责赔偿。用国内220v的电器,有两个方法供您选择 ...! i/ Y4 L5 R* u: f
华人电气网 发表于 2010-2-5 19:04
! b& o( J# X) T/ O8 Z6 C
并非所有厨房插座都是来自两个火线!* @0 e5 |; m( S+ n+ ?- Q2 _) Q4 t
不要改墙,增加一个插座在炉头上最好!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 20:57 | 显示全部楼层
#170 n2 H; \  B7 j, z9 {
主意很好,但要注意电饭锅和微波炉就不能同时使用了。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 21:14 | 显示全部楼层
220 电饭锅和110 微波炉,使用不同插座
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 23:59 | 显示全部楼层
1# 麻先生
1 C2 w  n# O( v0 N6 F( ]) M5 A" h) `

6 q: L. z0 n7 y2 z7 ^' |$ l' D不好意思,刚回来,才看到你的帖子。取220V左右的电,有几种方法,都不需要改动室内原有的电器设施。我自己用的就是国内带来的自动烹饪锅。这事我在加拿大已经义务干了很多了,是按照CSA标准干的。' D* j0 ^5 p5 D$ f1 i0 {1 {
我在加拿大做了两年工业电工,我们厂设备的供电就是我干的。在国内也是电器背景,干这个,应该算专业的了。
* }- i9 b% _3 `2 e& h我不知道你说的地方在哪。如果在西边,你不用给我钱,如果离我远,给我5元路费就行了。你所需要准备的就是插头和插座。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 00:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我的电话是328-4148,如果需要我帮忙,就给我打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 00:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
对于大功率电器,任何采用变压器获得220V的电压的方法都是不现实的,只能利用加拿大民用供电系统中已有220V左右的电压的特点。我设计了两种电源插排,一种只能在某些场合,从加拿大的民用供电系统中取出220V左右的电压,在不能取出220V左右的电压的场合,可以作为普通插座用;另一种是绝对可以取出220V左右的电压,但只能在厨房用。在这里公布技术细节,请大家非议,想让大家评估一下它的使用价值。就是说,将来在加拿大是否会有很多华人购买这种电源插排?如果能超过1万华人买,这个产品的价格就可能低于加拿大生产的电源插排,就值得生产这个产品。不用担心法律问题,要做一定会找有CSA认证的厂家。现在中国品牌厂家的产品质量已经超过加拿大了。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:02 | 显示全部楼层
我现在使用国内一种叫“捷赛自动烹饪锅”的产品做菜,最后发现做菜就是火力和时间两个因素,根本不需要那么复杂。这个插座再配上两个最简单的定时器和一个继电器(也就是10几刀的成本),也可以算自动烹饪插座了。高火(220V左右)和低火(120V)分别定上时,菜只需翻几下,等停火后,吃就行。所以加拿大这种220V和120V共存的供电系统,给你的烹饪增加了很多方式(但只能用于电阻加热的普通电炉,电磁加热的不行)。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:03 | 显示全部楼层
一种从北美NEMA 5-15R二合一标准插座中
  v% v7 x8 Q/ @! ~+ y. ?' v取出110~120V和208~240V电压的电源插排
4 c* z/ ?4 L3 q9 {. P
& l% v0 Q' t7 w8 @% w; ]% d, |: ?本专利技术所属技术领域属于电力与电器技术领域( [) |2 C: q& G* h; z% T- `5 u
0 U2 c7 X" X: k- Y
本发明设计了一种具有特殊插头的电源插排,其独特的接线方法使用户可以在北美采用双火线的 (一般厨房墙壁上的插座属于这种情况) NEMA 5-15R二合一(DUPLEX RECEPTACLE)标准插座中,获得110~120V和208~240V的电压。
" j4 @! P8 T/ H1 h. ~7 F下面是加拿大的居民供电系统。+ P8 x; U- ?1 e
图1是副边电压240V带中心抽头的单相变压器供电系统。$ o+ J9 A3 p. B8 a. `2 |( G& U

9 A' A* k$ x) T! u& q& G% p% C中心抽头在变压器则接地,做为零线,规定用白线。变压器副边的两端,为火线,规定用黑线或红线。三根线同时进户,红线或黑线与白线之间,120V,红线与黑线之间,240V。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:10 | 显示全部楼层
图没考上,另传
图1.png
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:13 | 显示全部楼层
图2是采用副边相电压为120V的三相四线制供电系统。
图2.png
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:15 | 显示全部楼层
三相绕组的尾端相连,作为公共点接地,为零线,规定用白色,三相绕组的首端引出,为火线,规定用红、黑、蓝三色。每户进两根火线,一根零线。火线与零线之间,120V,火线与火线之间,208V。: O% }0 ]* F( s6 L6 N2 W% V
所以加拿大居民供电系统同时具有120V和208~240V电压。普通民用电器都是120V的;炉子和烘干机等大功率电器都是208~240V通用的。* }% W. R' x: m: I7 \! s
普通民用电器的插座,规定为NEMA 5-15R二合一插座。该插座有两种结构,一种是上面插座的火线插孔与下面插座的火线插孔在内部相连,上面插座的零线插孔与下面插座的零线插孔在内部相连。另一种是上下两个插座分别独立。在配线上前者只进一根火线和一根零线,一般房间内插座都采用这种形式。但厨房电炉一侧墙壁上必须安装具有两个火线插孔、一个零线插孔和一个地线插孔的NEMA 4-50R插座,输出240V电压,供电炉使用。洗衣房烘干机附近墙壁上必须安装NEMA 4-30R插座,与4-50R一样也是三极带接地的插座,同样输出240V电压,供烘干机使用。所以在具有NEMA 4-50和NEMA-4-30插座的墙壁上的二合一MEMA 5-15插座,为了负载平衡,一般上下两个火线插孔分别接红、黑两根火线。本插排就是为这种接线的二合一MEMA 5-15插座而设计的。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:17 | 显示全部楼层
本发明的特点就是不对原室内配线和插座进行任何改动,就可以方便地获得适合中国电器的220V左右的电压。# X, C& C, D2 Y6 p& J
本发明从结构上有两种形式。; z/ y0 A+ e' W. [# n2 y
一.一体式, Z. z* j: S" L  @; x
结构及特点:& a. Y7 S" K4 a9 R5 |& w# a
1.        特殊插头由上下两个NEMA5-15P插头(PLAG)的部分插销(BLADE)组成,上部插头保留了NENA5-15P插头的火线(LIVE)和地线(GROUNGING)插销,下部插头保留了NENA5-15P插头的火线和零线(NEUTRAL)插销(见图3)。
/ Z8 P/ v  f, }: Q/ m- _8 t2.        插头中上下两组NEMA5-15P插销的间距符合NEMA 5-15R二合一(DUPLEX RECEPTACLE)插座中上下两组插孔的间距。" S& P% r: ~4 Y) O8 F
3.        插排由若干个NEMA5-15R插座和一个中国两极带接地标准插座和一个两极不带接地的标准插座,或一个两极带接地与不带接地通用的标准插座组成(见图4)。
0 b7 d6 [4 K: _" @8 q3 ~4 h% {4.        NEMA5-15R插座和中国插座间隔位置有一个具有常开和常闭触点的带指示灯的开关,指示灯可由氖管或发光二极管等构成。开关OFF位置有120V标志,ON位置有220V标志。- u  |  k- m. g, F1 _% C
5.        插头部分上部地线插销的引出线接插排中所有NEMA 5-15R插座和中国插座的地线插孔,插头部分上部火线插销的引出线接开关的常开触点,开关的固定触点接中国插座的零线插孔。当开关ON时,中国插座输出220V左右电压,指示灯亮。4 \7 }' d; L* _4 b
6.        插头部分下部零线插销的引出线接插排中所有NEMA5-15P插头的零线插销和开关的常闭触点,插头部分下部火线插销的引出线接所有NEMA 5-15R插座和中国插座的火线插孔。当开关OFF时,中国插座输出120V电压,指示灯不亮。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-6 01:23 | 显示全部楼层
图中未标单位的尺寸为英寸
一体式.png