埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3806|回复: 8

求购电工资料。短信或者aiduo2000@hotmail.com

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-18 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求购电工资料。短信或者aiduo2000@hotmail.com
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-18 06:33 | 显示全部楼层
GOTO NAIT TO GET THEM
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-18 06:38 | 显示全部楼层
什么叫"电工资料"啊?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-7-19 09:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
考电工的老师试题
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-20 05:53 | 显示全部楼层
goto school
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-8-10 22:26 | 显示全部楼层
go to iamelectrician.com
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-8-19 16:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求购电工资料。短信或者aiduo2000@hotmail.com$ g0 Q$ L9 d% a4 K6 m& I% o/ X
华胥 发表于 2009-7-18 03:29

8 e! C5 T" I3 _* o& I2 s9 T" o" t; ^$ m* W+ U: `$ \
how do you want it?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:30 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-27 06:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
" m9 W  n1 X$ N1 k% p2 B电气常识:
0 S- B2 x( P+ Y; i. s% g: D" w3 c低压供电规定电压:单相220V,三相380V9 I4 }' k& \1 k. d0 r* e
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿(        B),红(C),保护接地为黄绿相间& d4 D0 W$ G0 |0 \
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
' d8 h/ }9 i; |; c) `7 L6 s. L电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个. |4 c1 Q( A- l' P
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表: _5 V$ c# H$ M+ Y) r- @! H0 _
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
) }+ b! W  b# i* r" B! _4 m3 s保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
5 k1 y6 k- u# V! \' c停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反% q- h& w7 c* x
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧1 F5 m' m( U  d* c% {
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
$ e& I. p% a/ u. ]* O- r中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护! e2 R* ^  e' P
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
1 B6 U4 j1 R0 t杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
- I$ N  K8 L; `& g! f# z% ^触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
' @* W  U" b( o4 N! N7 B绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式% E+ n' w: m  S0 X( i+ ^
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量:  1(m㎡)—20A   2(m㎡)—29A   2.5(m㎡)—34A  4(m㎡)—45A     6(m㎡)—57A   10(m㎡)—57A
! f6 D1 I0 z  E7 Q5 T常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套  8KV,靴子  15KV,绝缘杆  44KV,10KV验电笔  30KV/ q3 l+ [) X1 @4 }& l
安全电压:36V
% p3 T$ O% K+ `6 x, _压气站接点电阻:小于10欧姆: N2 p. A  ]  I! x! H
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌