现将有关内容汇总:欢迎追加
( h& H, B5 M' n: Z/ @/ j2 T* D- X% z( ]& R
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
9 T2 B" ~4 @+ g! k3 {' a
* \8 F$ h- @& S! R答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.5 p' ^& R4 i" a$ w
; L% X0 i! r8 c
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来) m( F( o# q1 W9 ]7 @- d7 n; F) d
$ q* P$ h! |) [; b/ |
P& [2 h8 n( y: I1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
9 ~5 C0 s" S& d& u+ h 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
# H2 {; j/ w, ` 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。; f9 ?) w! R: G' Z
- r+ d& O$ M$ v. H要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
& u, d7 l0 Y2 N2 I4 O容易搞错。5 Y2 ]# W8 u! h4 p% D4 F, H
0 e1 I- D$ s# {; |
这个问题很难答的全面。我补充几点:
3 z" @# N- ?! o% \ K6 Y: H) b1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。3 \0 ]& l5 h, Z' E
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
# m* V3 v+ k2 C1 u( D有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根" _* u9 Y& e- L( U& [8 d
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
1 A9 u8 k! S0 H9 h2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
j* B% L4 q% s( L3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
' n' g+ G7 \3 U% N4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
( g% D. y, p& X4 n8 C5、会用radio |, ^" E$ R4 i8 I5 y
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后 X y: j8 |: }8 L! u7 u- w
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。0 K. h' J0 O% n3 K
干过几次多注意就都知道了。 |
|