?4 O' ^6 r5 [. k8 d" u; h
. Q8 g) a9 U( g9 @& a* m6 s, l第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么! E# W0 p Z: t
" o' h- H% F7 K+ K$ h6 I9 N% u1 l" C答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.: |# v4 A: @1 @1 q2 b8 R
; p% S6 s9 v. s6 V你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
! h* h" n, V2 v2 |* E5 Y) f' q
' h( m9 T& K8 C* x8 r( B' g
/ x8 F+ i/ p/ G8 ?9 |; p1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好* c, D3 N# P, g' t9 r+ v
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。* S- ]; J9 [# }: }& P" p
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
# l8 w5 M- e0 ~, H& h C1 q6 }! e, w* ?+ }6 n @! m
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。$ V" W/ p- c7 h3 @" O& ~; S
容易搞错。
( b) u2 o3 N/ F/ }5 C+ A
/ J: e$ H) |$ X3 V) ]! s1 r这个问题很难答的全面。我补充几点:
* l& U" d& y& p2 V' e1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。/ i2 m+ x% g/ p$ x7 u% b7 B5 W
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 s# a# |0 l5 J8 ?& T) u! w# W
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根6 J F% |" u q7 M
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
- h5 p' N3 x6 \) c q: O2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,3 s9 {0 a: q. f4 w3 q2 G
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable- R7 T- |6 d: F
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable/ r; r5 ?) @1 ?* a
5、会用radio" w) p; X, t# ]" j ^
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
- y, g" O: w% ?5 j2 y+ F9 @4 ~7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。