 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加9 A7 `4 A6 ?2 {/ `2 ^
' s; t# t2 [, @2 R7 q0 A) h第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么7 A& S, e# ]4 Z, p
& x, \2 V; E/ u$ s答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.* E* Z" E# G# t6 V
8 S, `% U+ F7 ~: g你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 ?/ T6 W# D3 [; r: P2 q3 Z$ B' z& \. @+ K3 t$ ~
+ G S$ v& J5 ~9 ?
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好( D. w2 e4 _& n4 J, y( [4 x! Q
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
2 @: p. O* W* } 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。- s% ~& ?9 s$ {! {- v( T$ v, l9 R$ A
( v6 v( L* y9 n$ }- K$ I要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
; c# z0 `% R5 T' L, P容易搞错。4 d, d1 K+ [+ o6 g
1 s% E6 `) n+ {这个问题很难答的全面。我补充几点:
1 z3 C& g; {8 g! f& m& ?! @1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
" E; p* t3 E( k; {reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。. P# e. L1 Y& v
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
% e; V( B( R2 L要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
3 h1 i& i/ x4 H( S4 |2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,$ x8 U& J0 M! }, _) H0 m3 c9 w
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable V+ X4 a$ Y4 R- ?
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
2 c+ x% w- f7 I5、会用radio3 T" a$ r. M0 O' B0 ]
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
; C8 } E6 R5 ]6 z7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。4 X7 ^8 H6 u- ~1 H3 E+ @9 U
干过几次多注意就都知道了。 |
|