上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。4 `* Z: v0 ~  h3 {+ m/ o$ h
       3 f, Y8 j. ^# t9 N6 r& U+ a* M
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
) h0 S6 \$ ?0 _6 u/ ?         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。: f: p! b, l! v$ S$ R
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
/ l$ Q7 m' D7 E6 b, y1 C* ]容易搞错。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:8 g8 c7 G" x; M: h8 l
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
8 [% ^) V+ e# J5 ?: N0 L, Breel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。2 b1 k7 p. u0 l9 S
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
9 d8 \0 H7 R! F* `- n要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
) ~. W" z" \- _9 E2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,* F( e! W! }2 m( S. K9 u0 B2 @$ p
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
) o: A' \/ d) l9 b) R+ \  O4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable9 k6 W+ X; i3 Q* S( R( q+ R
5、会用radio; |, z$ l5 P/ E1 f6 M! ^
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
) c5 @$ ^/ Y9 J7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
0 ]( d7 o: L5 ^2 W% D$ ~6 p干过几次多注意就都知道了。/ t! L, T: a1 u4 J: x# s. q