 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
" L. F, J7 d, k9 n1 S1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。+ Y2 N' N7 r) @7 o; c
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。+ y% W- o0 V# }6 T
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根4 B5 b! `3 t c' F) b0 U) x/ E
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。1 w8 ~0 P5 o" N6 I) G( x
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
) h3 G3 c6 f& F, m) Z3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
2 p% ^/ r- G/ `9 ]. R; I5 M: q% Q; J U6 b4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 D! q$ y2 o( S ^0 g5、会用radio1 z3 b% x, w, a7 y; X
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后6 ]' @6 [( z0 i2 {/ H' u8 \, E) s
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。) }. E# r) }) q# o9 U3 `9 y
干过几次多注意就都知道了。1 I% C8 _5 y- P
5 H9 n: d1 B% J- `6 G$ |* V5 r
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|